锅炉软水处理化验流程
锅炉软水处理化验流程主要包括以下步骤:
1. 采集水样
使用玻璃或陶瓷器皿采集水样。
水样采集前,先用原水冲洗容器3次。
对于锅炉给水,在水泵出口或水流流动部位取样。
对于炉水,通过取样器采集,并控制冷却水流量使水样温度在30~40℃,流速稳定在500~700mL/min。
2. 水质化验
# 2.1 硬度测定
取100mL水样放入烧瓶中。
加入5mL铵盐缓冲液和2~3滴铬黑T指示剂。
用EDTA标准溶液滴定至酒红色,终点为蓝色。
消耗的EDTA体积乘以0.1即为水样的硬度值(单位:mmol/L)。
# 2.2 氯离子(绿根)测定
取100mL水样放入烧瓶中。
加入20滴鉻酸钾,再用硝酸银滴定至砖红色。
消耗的硝酸银体积乘以10即为水样的氯离子含量(单位:mg/L)。
# 2.3 碱度测定
取100mL水样放入烧瓶中。
加入2~3滴酚酞,用稀硫酸滴定至红色消失。
加入甲基橙,再次用稀硫酸滴定至橙红色。
酚酞碱度和甲基橙碱度之和即为总碱度。
3. 特殊操作
# 3.1 钠离子交换器操作
包括大反洗、再生、小反洗、放水、正洗和软化等步骤。
确保软化水质量达到预期目标。
4. 化验频率
交换器出水每2小时化验一次硬度,8小时化验一次氯根、PH值、碱度。
除氧器出水每8小时测一次溶解氧,负荷波动大时增加化验次数。
炉水每2小时化验一次碱度和PH值。
5. 监督指导
根据化验结果监督指导司炉工进行排污操作。
以上步骤和频率可根据具体锅炉的运行状况和水质要求进行调整。需要注意的是,化验操作应严格按照操作规程进行,确保化验结果的准确性和可靠性
其他小伙伴的相似问题:
锅炉软水处理中常用的盐有哪些?
锅炉软水处理工艺步骤详解
锅炉水处理再生流程具体是怎样的?